Beiträge von Riiko

    Servus!
    Unser Provider hatte letzten Mittwoch einen Stromausfall, den deren USV (unterbrechungsfreier Stromversorgung) verursacht hatte.
    Durch diesen Fehler wurden dort zahlreiche Server (unter anderem unserer) "gewaltsam" abgeschaltet und waren teils Stunden nicht mehr erreichbar.
    Des weiteren schrieb uns unser Provider, dass beim wieder hochfahren der einzelnen Server von Hand, diverse Hardwaredefekte identifiziert wurden, die nun Schritt für Schritt einzeln behoben werden.
    Alle Fehler konnten die auf Grund der Größe des Ausfalls nicht sofort finden und sind darum Teils auf Störungs-Meldungen von deren Kunden (wir) angewiesen.
    Ich selbst kann leider nicht vor-Ort unseren Server überprüfen und werde dies über die Fernwartungskonsole übernehmen müssen, um selbst Fehler oder defekte aufzuspüren (so fern vorhanden)!
    Die Diagnose und Tests kann ich nicht im laufenden Foren-Betrieb durchführen und werde darum das Forum und alle Dienste wärend der Arbeiten offline nehmen müssen.
    Auch werden die @automatenfreunde.de eMail-Adressen für den Zeitraum nicht erreichbar sein, da auch der Mailserver gestoppt werden muss.


    Folgende Dienste werden am Montag, den 19.10.2020 ab ca. 11Uhr bis zum Ende der Diganose und ggf. Reparatur abgeschaltet:
    - Forum
    - Mail-Server
    - TeamSpeak-Server
    - Video-Stream-Server

    Auf unserem Twitter-Kanal könnt ihr erfahren, wenn es Probleme gab und das Forum länger nicht erreichbar sein wird (was ich zu vermeiden versuche)!
    Wir bitten um Entschuldigung, für eventuelle Unangenehmlichkeiten!

    Ich glaube, Frankiboy0815 spricht von "Vereins-Datenbänken", die Vereinsmitglieder der Goldserie von ADP erhalten haben.
    Wenn ich mich richtig erinnere konnten die Mitglieder dort mal eine gewisse Anzahl an DBs (eigene!) an ADP schicken lassen, wenn die defekt waren.
    Allerdings mussten die auch das Zulassungsschild (so fern möglich) und die Zulassungskarte mit schicken.
    Die bekamen dann eine DB mit modifizierten Programm zurück, welches wirklich nur privat nutzbar war.
    Lange her und ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob ich mich jetzt hier genau erinnert habe.

    Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, der hatte schon keinen "Hobbymodus" mehr. ;frage
    Den konnte man so weit ich weiß schon mit Freischaltcodes verlängern. (Zulassungsnummer größer als 200000000)

    Wenn der gelegentlich mal ausgelesen werden muss (AUS LES Meldung in den Dislplays), dann ist der definitiv nicht im Hobbymodus.

    Was sein kann, ist dass der seine Quote wieder reinholen will.
    Wenn der längere Zeit immer nur "gefressen" hat, muss der irgendwann mal wieder richtig aufmachen.
    Das ist nichts ungewöhnliches und passiert bei jedem Gerät mal.

    Nach einem Auslesen (z.B. mit einem Mini-Drucker oder E60-Stecker oder einem PC-Ausleseadapter) kann man bei den meisten Geräten dieser Art die Quote durch drücken der Auszahltaste ändern, solange das Auslese-Gerät gesteckt ist.
    Im Münzspeicher erscheinen dann Striche. Je mehr Striche angezeigt werden, um so höher die Quote.

    Vermutlich wird der Monitor einfach nur defekt sein.
    Ist die Stromversorgung zu dem Monitor ok? Überprüfe den Stromstecker am Monitor auf richtigen Sitz.
    Gerne lösen die sich mal leicht und dann kokeln schnell mal auch die Stecker und Buchsen da weg.
    Hat der Monitor auf der Rückseite ein Bedienfeld und / oder eine Status LED?
    Hast du eine starke LED-Taschenlampe?
    Eventuell ist "nur" die Hintergrundbeleuchtung im Monitor kaputt. Man kann im Betrieb mit der Taschenlampe schräg auf den Monitor leuchten und das Bild erahnen.
    Reparieren ist dennoch recht schwer für den Laien.

    Sicher, dass das 3W und nicht 2W sind? ;frage
    Also Je höher die Watt-Zahl, um so heller und Wärmer werden die Lampen. Bei zu hoher Belastung können die Lampentreiber durchbrennen.
    Auch ist die Wärmebelastung Gift für den Scheibendruck.
    Ein paar Geräte hatte ich auch 1W umgestellt gehabt. Die LEDs damals waren leider nicht so gut, die ich mal ausprobiert hatte.
    Bei LEDs ist der Lichtkegel "punktuell", man hat also eine helle und punktartige Ausleuchtung- In den meisten Fällen sieht das nicht so toll aus.

    Die LEDs müssten einen großen Abstrahlwinkel und optimal noch einen Diffusor haben. Damit die auch die Spannung vertragen müssten die auch noch mit einem Vorwiderstand ausgerüstet werden.
    Ob die Arbeit lohnt ist jedem selbst überlassen.
    LED-Umbau beim Flipper? Klar, kein Problem, die Elemente sind meist klein und das Blinken ist schnell.
    LED-Umbau an einem Geldspiel-Lampen-Gerät? Würde ich persönlich nicht machen.

    Staub, Flusen, Papierfetzen und sonstige kleine Partikel, die vor den Lichtschranken liegen, können diese Meldung auslösen.
    Nimm den AKZ mal raus und reinige den mal ordentlich.
    Nimm die Staplerkassette raus und schau auch nach, ob drinnen (wo die Kasse drin steckt) alles sauber ist und nix klemmt.
    Den Kopf vom AKZ kann man aufklappen (gesichert mit einer Rändelschraube), mach auch hier mal alles sauber und schau nach, ob auch wirklich alles sauber und frei von Fremdkörpern ist.

    Keine scharfen Reiniger verwenden! Die Optiken der Lichtschranken und Sensoren dürfen nicht "blind" werden.

    Also der richtige Port wurde aber verwendet?
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Das Bild stammt zwar aus einem Ergoline, aber die Komponeten sollten die gleichen sein.


    Andernfalls kann es sein, das der E60 eventuell defekt ist. Blinkt / leuchtet der den "normal"?
    Sind die Kabel an der kleinen Platine alle ok und nix abgerissen oder durchgescheuert?

    Nein, es sollte nicht "viel Geld" kosten und auch können hier 2 User das gut und nicht abzockend beheben.
    Doch sind diese leider zur Zeit aktuell (verständlicherweise) komplett überlastet.
    Ach wollen die auch nicht öffentlich hier genannt werden ;}
    Fakt ist: Man kann es leider nicht selber beheben und es sollte KEINE 100€ oder wer weiß wie viel mehr kosten!

    Auch der Scheibendruck wird sehr stark leiden, wenn die Luftfeuchtigkeit im Herbst zunimmt.
    Der kann im schlimmsten Fall Blasen werfen, reißen und großflächig abblättern.
    Ich würde den auch lieber +ber die kalten Monate in die trockene und warme Wohnung reinholen, dann hat man länger Freude am Gerät ;} ;hands

    Habe mal dein Beitrag in ein eigenes Thema konvertiert, da es nicht mit dem F_Uhr oder F_100 zu tun hat.
    Auch dein Bild habe ich mal umgewandelt, damit es die Forensoftware und "nicht-Apple"-Geräte öffnen können ;)
    Ja, das ist leider eine neuere Datenbank nach TR4.1, die da die Grätsche gemacht hat und da kann dir höchstwahrscheinlich nur der Händler weiter helfen (so fern nicht privat erworben). ;frown
    Tut mir leid, ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten. ;heul

    Die Software ist da eine ganz andere... Vergleiche es mit Windows und Linux, Apple und Android, Mercedes und BMW, etc...
    Es mag im Grunde beides das gleiche sein (Spielgerät oder Betriebssystem oder was auch immer) aber von konkurrierenden Unternehmen.
    Wenn was beim Hersteller A passiert, muss es nicht beim Hersteller B genauso sein.

    Aber zur Beruhigung: Bei Bally ist noch keine Meldung dieser Art aufgetaucht und auch bei dem F_UHR scheinen Lösungen gut in Arbeit zu sein.

    PS: Lasst euch nicht Abzocken!!! Dann steht der Kasten nun in paar Tage oder Wochen, aber jetzt kopflos jeden Preis (hab schon von Preisen von über 100€ gehört) bezahlen,
    sorgt nur dafür, dass die Abzocker sich nun zweimal die Taschen vollstopfen und "noch mehr" die Leute melken können ( ... und muter fröhlich die Preise anziehen, weil die Sucht-Idioten ja alles bezahlen)!
    Also Leute, GEDULDET EUCH BITTE! ;hands

    Tja... alle TR4-Geräte haben nun (egal ob geöffnet oder noch original) nun den F_UHR Fehler... ;frown
    "Einfach so" an der Uhr drehen wird wohl nicht so leicht sein, da die Software diese Manipulation bemerken wird und die Software dann vermutlich (Vorsicht Glaskugel-"Weißheit") auch blocken wird.
    Ein Uhrensetzgerät für DB-Kisten wäre mir auch neu ;frage

    Mir fallen auch immer mehr Meldungen bei TR3.3 Geräten auf, die seit heute F_100 schreien... Glücklicherweise behebt sich da der Fehler selber: einfach den Kasten eingeschaltet lassen, bis sich der Fehler langweilt und sich verzieht.

    Was das "F_UHR Armageddon" betrifft...
    da kann ich euch nur das selbe raten wie schon zum öffnen der roten DBs
    und zum setzten der Uhr bei den Punktespielern
    und zum öffnen der gelben DBs
    und wegen der TR3-Codes (und dessen Generator)
    und zum Schluss noch Codes zu den neuen TR4-Geräten....
    GEDULD!!! Und verliert nicht den Kopf!
    Aktuell könnt ihr mehr nicht machen!

    Mit Sicherheit werden da nun einige mit Hochdruck daran forschen, wie das Problem zu lösen ist.
    Die Community hat bis jetzt noch jede Hürde irgendwie genommen, die uns auf gestellt wurde.
    Klar ist es ärgerlich, wenn einem das "Flagschiff" Flügellahm mit Rumpfschaden im Hafen auf Grund gelaufen ist...
    Aber habt Geduld und werft bitte nicht panisch den ersten Geldgeiern die Scheine in den Rachen!

    Servus! ;hands
    Der Fehler 110B Sagt laut Handbuch folgendes: "MP Checksumme? - Checksummenfehler im Münzprüferprotokoll"
    Der Prüfer gibt eine falsche Checksumme zum Automaten zurück, dadurch wird der Fehler ausgelöst.
    Es kann sein, dass das Kabel zum Münzprüfer beschädigt ist oder nicht richtig sitzt (Wackelkontakt) oder im schlimmsten Fall der Prüfer selbst nicht mehr ganz in Ordnung ist. ;frage
    Da der Prüfer nach dre Wartezeit wieder was annimmt, vermute ich mal eher das Kabel oder die Steckverbindungen vom Prüfer oder Hauptplatine.

    Über den Fehler 1170 konnte ich in meinen Unterlagen nichts finden. Die Fehlergruppe 11## hängt allerdings immer mit der Münzverarbeitung zusammen.
    Ich hoffe, ich konnte etwas helfen.