Klemm es einfach so wieder an, wie es ursprünglich war.
Das sollte dann einfach stur nach der Reihenfolge nach gewesen sein.
Klemm es einfach so wieder an, wie es ursprünglich war.
Das sollte dann einfach stur nach der Reihenfolge nach gewesen sein.
Hab jetzt mal meinen Arena auseinander genommen.
Gleiche Versorgungseinheit.
Alle klemmen einzel belegt.
VR1 klebt oben rechts.
Die verwenden das Gehäuse mit zur Kühlung.
Das mit dem Messen hätte ich dir noch gesagt, das du zwischen den beiden Pins messen musst und nicht gegen Masse. Sonst hätte ich es ja so geschrieben.
Und ich hab dich extra erst am Trafo messen lassen, weil es schon welche gab die oben einen Kurzschluss verursacht haben, weil weniger Platz für messspitzen ist.
In die Klemmen unten kämst ja auch noch mit einem Nagel rein. ACHTUNG NUR EIN SCHERZ. Nicht das jemand auf die Idee kommt mit Nägel darin rumzufummelen ![]()
Frank
Muss aber noch mal einhaken wegen der Belegung der Lüsterklemmen.
Laut Plan hat Fabian es ja korrigiert.
Was mich nur wundert, warum haben davor alle Spannungen gestimmt bis auf die 5V und warum haut es jetzt S3 raus.
Hallo Wolfgang,
doch genauso steht es im Plan!
Es gibt nur 11 Klemmen und an Klemme 3 siehst Du 2 Kabel dran...Die Steckverbinder auf dem Plan sind oben an der Netzteilplatine(!), nicht unten am Trafo (die Lüsterklemmen sind nicht angegeben)... darum wäre es auch sinnvoll wenn man an der Netzteilplatine an dem Stecker misst.Viele Grüße
Frank
Hast recht. Scheint direkt unten gebrückt zu sein.
Fabian sorry dann hast du es jetzt anscheinend doch wie im Plan verdrahtet.
Du sagst doch selbst es sollten alle 12 Lüsterklemmen belegt sein.
Dann lass es auch so, denn so ist es auch im Plan angegeben
20210428_195403.jpg
In dem einen Bild sehe ich doch 2 Drähte auf Klemme 3, oder täusche ich mich da.
Und Klemme 12 ist leer.
Das steht aber so gar nicht im Plan
Wieso hast du jetzt am Ausgang vom Trafo was geändert gehabt ?
Es müssen alle 12 Lüsterklemmen belegt sein.
Du brauchst doch nicht die Ausgänge der wicklungen ändern ?
Hast du das gemacht und eingeschaltet ?
7 ist falsch.
1A05 und 1A06 ist richtig. Bedeutet Stecker 1A Kontakt 05 und 06
Oben hab ich ja den Ausschnitt eingefügt.
Dann musst du von der Versorgungseinheit zurück gehen und die Drähte von 1A06 und 1A05 bis zur Klemme verfolgen.
Aber Vorsicht!!!!!!!!!!!
Wenn das rauskommt, dann wird es wohl an der Versorgungseinheit liegen.
Da kannst du mal schauen ob du den Gleichrichter (BY 251)findest.
Da sollte + und - zu finden sein.
Da müsste dann 5Volt Gleichspannung rauskommen.
Wenn das rauskommt, dann wird es wohl an der Versorgungseinheit liegen.
Da kannst du mal schauen ob du den Gleichrichter (BY 251)findest.
Da sollte + und - zu finden sein.
Da müsste dann 5Volt Gleichspannung rauskommen.
Die Sicherungen wieder rein.
Da bitte dann bei Gelegenheit die richtigen Werte einsetzen.
Und die Lüsterklemmen sind doch beschriftet, oder nicht ?
Wenn ja die Wechselspannung zwischen 4 und 5 messen
Du solltest 9.5 Volt wechsel messen an den kontakten
5 und 4 am Trafo
Von da geht es auf 1A06 und 1A07
der Versorgungseinheit
Ja das sind Sicherungen
Ist aber Quatsch was ich da geschrieben habe.
Die sind glaub ich für die Steckdose bzw. die Zuleitung.
Wenn da eine hin wäre ging gar nix.
Wenn du den Deckel ausbaust, Spannung aus.
Nicht dass du versehentlich mit dem Blech an offene Kontakte kommst.
Und dann Vorsicht da liegen dann auch die vollen 230Volt an.
Die Werte sind soweit okay, würde ich sagen.
Hab dir ja das Blatt mit den Werten angehängt.
Bei welchen Sicherungen warst du dir denn unsicher?
Du kannst jetzt mal das Bodenblech ausbauen und direkt am Trafo nachsehen bzw. messen ob der noch die 5Volt bringt oder sich dort ein Draht gelöst hat.
Bzw. Kontrolliere mal noch die zwei Sicherungen
Hi Fabian,
Da die Frage vermutlich, wenn die Kiste läuft, kommen wird ....
Ja man kann ihn auf Euro umrüsten.
Hier mal ein Link dazu
Da kannst eigentlich alles rausklappen und den Münzprüfer
Schau mal genau rein, ggf mit ner Taschenlampe.
Da hat es überall Federblech. Leicht drücken, rausziehen usw. Alles ohne Werkzeug machbar sehr service freundlich
Auch der gesamte Turm kannst ausklappen und leicht nach oben hin aushängen.
Vorher die Kabel von der Platine und merke wo die angeschlossen waren
Hi Buzz,
Das hört sich nicht so gut an.
Glück gehabt dass nicht mehr passiert ist.
Kannst dich mal im Nachbarforum anmelden.
Da sind die Unterlagen hinterlegt.
https://www.geldspielfreunde.de/forum/index.ph…anon#post282699
Ja das sollte so auf der Versorgungseinheit drauf stehen. [definition=3]MP
Dann hast du noch [definition=3]MP
Im Plan findest du ja alle Spannungen. Das [definition=3]MP
und auf Seite 45 findest du, was für Werte du haben solltest.
Du kannst auch schon die Münzprüfer
Anschl. noch die Lichtschranken sauber machen.
Okay wenn das Multimeter nicht durchgang messen kann verstehe ich die Unsicherheit.
Aber dann doch die allgemeine frage noch vorab.
Du kennst dich mit Elektronik etwas aus bzw. kannst Strom und Spannung unterscheiden ?
Dann kannst du mal, während du auf die Batterie wartest, an der Versorgungseinheit (hinter der Steuereinheit) die verschiedenen Spannungen messen.
Auf der Karte sind verschiedene Messpunkte, mit MPund der Spannung dazu, verteilt.
Die checken ob alle richtig sind.
Aufpassen, mal ist es gleich- und mal Wechselspannung.
Sicherungen müssen dazu natürlich drin sein.
In den Unterlagen steht auch drin wieviel Toleranz da sein darf +-.
Dann hat man das zumindest schon mal erledigt.
Also die Batterie für den [definition=9]TK
Am besten nimmst du gleich einen Batteriehalter mit Drähten dran, dann kann man sie beim nächsten mal ohne löten wechseln. Die Drähte ggf. etwas fixieren das nix abgerissen werden kann.
Solche bspw. https://www.amazon.de/GTIWUNG-Batter…la-890800673004
Auf der Steuereinheit sind nicht mehr Kabel angeschlossen, das ist auch okay.
Was meinst du aber damit ... beim Sicherungen messen bist du dir nicht ganz sicher ?
Hat sie Durchgang ja oder nein. Also entweder okay oder nicht.
Was gibt es da sonst noch für Optionen?