Beiträge von Mlimit

    Hallo,
    schreibe doch die Ursachen des Problems in den Thread. Das Forum lebt doch von Problemen und Problemlösungen.


    Gruß Tom

    Ja, hast du recht. Hab ich komplett vergessen. Hab mein PC derweil komplett
    zurückgesetzt und alle meine gespeicherten Webseiten verloren.


    ZUR LÖSUNG:
    Wir hatten die Einstellung: "Hoppersystem = KWN: 2400 ,Einstellung: MDB"


    Diese Einstellung sollte AUS sein. Dann haben wir alle Geräte nochmal separat
    eingesteckt, neu getestet und die anderen Geräte nacheinander neu eingesteckt
    und in den Automaten-Einstellungen nacheinander auf MDB gestellt.


    Wichtig dabei ist: dass wenn man nur ein Münzsystem angesteckt ist, auch
    nur die eine Option: Münzsystem auf MDB eingestellt sein sollte und alle
    anderen Optionen wie: Scheinleser, Kartensystem deaktiviert sein sollten.
    Sollte das nicht der Fall sein, sieht das der Automat als ein Fehler an ...
    Und da bei uns kein Hoppersystem angeschlossen war, die Einstellung aber
    auf MDB war, hat das den Fehler ausgelöst.


    Wenn ich mich genau erinnere, war das die einzige Lösung.


    Jetzt haben wir nur noch das Problem, dass das Nayax Onyx keine Kartenzahlungen
    annimmt :P. Alle Daten erhalten wir auf das Dashboard (sobald was durch Scheine,
    Münzen gekauft wird), allerdings werden Kartenzahlungen abgelehnt - also die
    "die Kommunizierung mit dem VMC". Mal schauen, ob man das Problem auch behoben
    bekommt. Vielleicht hatte jemand anderes auch schon mal die Erfahrung gemacht
    und kann einen Tipp geben.


    Grüße
    Mlimit

    Hallo zusammen,
    ich besitze einen Wurlitzer IVC2 W1000 Automaten. Leider erhalte ich mehrere Fehlermeldungen, die ich nicht lösen kann.
    Kann mir jemand mit Erfahrung weiterhelfen? Würde mich wirklich sehr sehr freuen ....


    Ich mach die ganze Erklärung mit Inhaltsangabe, ist evtl. übersichtlicher.
    1. Falls es jemand braucht (Anleitungen)
    2. Vorwort: Wie es zum Problem kam ...
    3. Meine momentanen Fehler und die Erklärung (welche im Handbuch steht)
    4. Alle meine momentanen Einstellungen vom Automaten
    5. Welche Geräte ich momentan angeschlossen hab


    FALLS ES JEMAND BRAUCHT:
    Die Anleitung zum Automaten findet man auf Google unter: Wurlitzer 1000 / 850 / 700 Anleitung (erster Link)
    Die Anleitung zum Münzwechsler findet man auf Google unter: MEI Cashflow CF 8000 Anleitung (erster Link)
    Die Anleitung zum Scheinleser findet man auf Google unter: Handbuch S7AII (erster Link)


    VORWORT:
    Im Dezember habe ich einen Wurlitzer IVC2 W1000 Automaten zusammen mit einem ICT S7A Scheinleser und einem Mei CashFlow CF8000 Münzwechsler erworben.
    Später habe ich auch das Nayax Onyx selbst an den Automaten angeschlossen. Schon von Anfang an war die Lichtschranke defekt, aber der Automat funktionierte
    zunächst trotzdem ohne Probleme und wurde auch für uns extra eingestellt. Dann hat ein Kollege ein paar Einstellungen im Menü vorgenommen und seitdem haben wir den
    Fehler 13. Ich weiß nicht, woher dieser Fehler kommt, aber ich vermute, dass es durch die unerfahrenen Einstellungen meines Kollegen verursacht wurde ... Denk ich zumindest.

    Später haben wir das Nayax Onyx angeschlossen und bekamen die Fehler 76 und 79. Zusätzlich zeigte der Münzwechsler "durch VMC gesperrt" an und der Scheinleser
    hat im 2x-Takt rot geleuchtet. Ich habe alles wieder zurückgesteckt, so dass das Nayax nicht mehr mit dem Automaten verbunden ist, allerdings hat das leider nichts
    gebracht. Die ganzen Fehler sind leider immer noch da. Evtl. kann mir jemand mit Erfahrung weiterhelfen?

    Ich wäre für jede Hilfe und jeden Rat dankbar - & bevor ich direkt einen Techniker hole ...
    Natürlich bin ich auch bereit was zurückzugeben, sollten Tipps & Erfahrungen von euch was bringen :)!


    MOMENTANEN FEHLER & DIE ERKLÄRUNG (INK. KURZE ERKLÄRUNG VOM HANDBUCH)
    Fehlermeldung 76: Die Datenverbindung zur MDBHopper Platine ist unterbrochen. [Kabelunterbrechung oder Ansteuerplatine defekt.]

    Fehlermeldung 79: "Datenverbindung zum MDB-Kartenleser unterbrochen"
    [MDB-Gerät nicht vorhanden oder defekt oder Kabel unterbrochen. Die Fehler 78 und 79 werden nur nach dem Öffnen der Tür angezeigt, das Münzschaltgerät bleibt weiter in Betrieb.]

    Fehlermeldung 13: "Rückmeldung von der Motorschachtweiche fehlt (Kassierung)" [Motorschachtweiche klemmt bei Kassierung oder bei Unterbrechung im Kabelbaum oder ist nicht angeschlossen.]

    Fehlermeldung Münzwechsler: "durch VMC gesperrt" - [Zeigt keinen Fehler im Wurlitzer Handbuch an und auch beim Handbuch von MEI gibt es keine genaue Erklärung für die Bedeutung]

    Fehlermeldung Scheinleser: "Blinkt im 2x Takt rot" - ICT Handbuch zeig gibt: Disabled [Inspect for right DIP switch setting] als Erklärung


    Nach den ganzen Fehlermeldungen haben wir den Automaten dann nochmal komplett neu eingestellt, was den Fehler auch nicht behoben hat.

    MEINE MOMENTANEN EINSTELLUNGEN VOM AUTOMATEN:
    Münzsystem = KWN: 2100 , Einstellung: MDB
    Scheinsystem = KWN: 2200 , Einstellung: MDB
    Kartensystem = KWN: 2300 , Einstellung: MDB
    Hoppersystem = KWN: 2400 ,Einstellung: MDB
    Münzwährung = KWN: 2051 , Einstellung: EURO
    Münzzuordnung = KWN: 2032, Einstellung: FREI
    Kühlung = KWN: 7000 , Einstellung: AN
    Sprache = Deutsch
    Typ = KWN: 1011 , Einstellung: Snack
    Vorkasse = KWN: 1012 , Einstellung: EIN
    gezielter Einwurf = KWN: 1212 , Einstellung: EIN
    Kaufzwang = KWN: 1213 , Einstellung: EIN
    Alterstest: KWN: 1217, Einstellung: AUS
    Diskont: KWN: 4711 , Einstellung: AUS

    Schein-Annahmer-Einstellung = KWN: 2041, Einstellung: EURO
    MDB-Hopper-Einstellungen= KWN: 2051, Einstellung: EURO
    Euro-Einstellungen= KWN: 2062, Einstellung: EURO
    CPC-Kredit: KWN: 2064, Einstellung: EURO


    Da wir ja wissen, dass die VKLS: Verkaufslichtschranke defekt ist, haben wir auch
    folgende Einstellungen getestet / vorgenommen:

    Programmierung der Lichtschranke:
    Lichtschranke = KWN: 1140 , Einstellung: "Auf AUS & AN (BEIDES PROBIERT)"
    Zustand, wenn = KWN: ... 1162 , Einstellung: "Zwangskassieren wenn VKLS defekt".
    Motorstop bei Kassieren = KWN: 1143, Einstellung: "M.Stop bei kassieren: aus"

    Die Einstellung sollte eigentlich dafür sorgen, dass es zu keinen Problemen kommt.


    Ich frage mich, ob diese Probleme miteinander zusammenhängen, durch irgendwelche Fehleinstellungen / falschen Verkabelungen etc. Evtl.
    sollte man bestimmte Einstellungen beachten? So wie es beschrieben wird, scheint es entweder ein Problem mit Motorschachtweiche zu sein (keine Ahnung
    wo diese sitzt und ob man diese ersetzen kann) oder ein Problem mit der Verkabelung, bzw. evlt. auch fehlerhafte Einstellungen am Automaten.


    Vielleicht könnte mir jemand paar Tipps geben?
    Ich bin dankbar für jeden Rat und jede Hilfe, die ihr mir geben könnt. Vielen Dank im Voraus!

    Grüße
    Mlimit